Страница 11 из 14

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 13 янв 2017, 10:14 #101
HAMMER
Все проводящее электрический ток должно быть заземлено дополнительной цепью уравнивающих потенциалов: будь то чугунная ванная, стиралка, стояки гвс, хвс, канализации, полотенцесушителя, теплый пол)

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 13 янв 2017, 10:57 #102
Stalker
Я к нему тоже подведу провод заземления отдельно, всёравно он будет зашит коробом)

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 13 янв 2017, 14:07 #103
Шурик
Я конечно не электрик, но не могу понять почему куп от застройщика был подключен к щитку болтом просто на корпус? Логично было подключиться к земляной шине.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 23 янв 2017, 16:34 #104
Stalker
Кто-нибудь замерял сечение вводного провода в квартиру? Оно 6мм?

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 23 янв 2017, 16:41 #105
Zeus
admin писал(а):Для начала выполнения проекта электрики в квартире необходимо получить от УК «Технические условия на подключение» (часто они идут в виде приложения к договору при получении ключей квартиры).
У кого-нибудь есть эти «Технические условия на подключение» для 6-го корпуса?
Не знал, про эти СУПы и КУПы, кабель заземления не прокладывали вместе с проводкой.
Получается полотенцесушитель не надо заземлять, так как у нас металлический стояк, он должен быть заземлён.
А всё остальное необходимо заземлить отдельным кабелем до шины КУП, а от КУП провести кабель до квартирного щитка на шину PE? Или КУП можно заземлить на стояк полотенцесушителя?
HAMMER писал(а): Все проводящее электрический ток должно быть заземлено дополнительной цепью уравнивающих потенциалов: будь то чугунная ванная, стиралка, стояки гвс, хвс, канализации, полотенцесушителя, теплый пол)
И что, из этого следует, что надо также все смесители и батареи заземлять?

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 23 янв 2017, 17:43 #106
HAMMER
Zeus писал(а): У кого-нибудь есть эти «Технические условия на подключение» для 6-го корпуса?
Надо в УК спрашивать.
Zeus писал(а): А всё остальное необходимо заземлить отдельным кабелем до шины КУП, а от КУП провести кабель до квартирного щитка на шину PE?
Да.
Zeus писал(а): Или КУП можно заземлить на стояк полотенцесушителя?
Нет. Этого делать не надо
Zeus писал(а): все смесители и батареи заземлять?
ХЗ. По идее, у нас трубы из сшитого полиэтилена. В заземлении не нуждаются. С другой стороны у нас есть металлические части, которые непосредственно контактируют с этой самой водой в трубах. В теории если кто-то все-таки будет скручивать счетчики на батарею или смеситель, то вас может поразить электрическим током :-):
НУ а так, замарачиваться не стоит. Заземляйте ванну и стояк полотенцесушителя. Но почему застройщик не сделал КУП сам?

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 23 янв 2017, 18:42 #107
Zeus
Стояки полотенцесушителя, как и все стояки в коридоре, должны быть заземлены. Надо смотреть в этих Технических условия на подключение.
Вот если бы у нас был стояк из полипропилена, то нужно было бы заземлять полотенцесушитель для предотвращения коррозии от блуждающих токов.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 25 янв 2017, 19:34 #108
Шурик
Мой первый в жизни щиток, от начала до конца собственными руками. Урааа, я его победил.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 26 янв 2017, 09:33 #109
Zeus
А зачем щиток снизу с мотками, как я понял, тв и интернет кабеля?

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 26 янв 2017, 09:49 #110
Шурик
Zeus писал(а): А зачем щиток снизу с мотками, как я понял, тв и интернет кабеля?
Это щиток под слаботочку. Просто лишние концы пока не обрезал.