С диф автоматами такой щиток выйдет в три раза дороже. Максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время, сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции, но не как не влияет на его работоспособность, можно поставить и больше но будет дороже.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вводной, это рубильник на 54А, он должен быть меньше чем в щетке квартиры, предполагая что входной стоит на 63А, ставится на ступень ниже. И номиналы узо подбираются не по сечению кабеля, а по сечению подбираются только автоматы, так как они защищают проводку, а узо человека от поражения эл. током.Dimka1989 писал(а):Здравствуйте. Вы поставили вводной на 54А. У вас есть инфа какого сечения кабель будет на вводе в квартиру?
Потому что если 6 мм2, то 54 это много. А если все таки 10 мм2, то номиналы УЗО неверно подобраны.
Короче еще есть время до сдачи нашего дома, чтобы подкорректировать щиток
Отправлено спустя 46 секунд:
Конечно корректировка будет в зависимости от вводного автомата в щитке.