Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Делаем ремонт в квартире в ЖК Мелодия Леса. Как собственники квартир делают ремонт
Аватара пользователя
Сергей Х.
Староста
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:18
Награды: 1
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 606 раз

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Сергей Х. » 25 фев 2016, 17:31 #61

Мягкий, какой? ПУГНП запрещен для стационарной прокладки, КГ - это больше для переноски и подключения подвижных составов, сварки и тд, ПВС - соединительный провод, так же переноски, и от прибора до вилки.
Для стационарной прокладки - ВВГ и NYM, для квартиры, а они одножильные (моно).
Потом многожилка которую вы хотите придется лудить или ставить наконечники типа ншви на те концы которые идут в розетку например или автомат. Почему? Потому что его сожмет соединительной пластиной или срежет часть волосков винтом и в этом месте будет нагрев, а так же в современную электроустановка многожилка не входит, там пружинный зажим. (Самозажимной контакт)
Аватара пользователя
Anatol
Председатель 1 корпуса
Сообщения: 449
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 19:45
Благодарил (а): 207 раз
Поблагодарили: 397 раз

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Anatol » 25 фев 2016, 17:46 #62

Тимофей писал(а): Вот как надо делать
Крутовато. Но у нас можно попроще делать.Например нижние розетки и они-же как распредкоробки для цепи розеток. Свет конечно же отдельно.
Аватара пользователя
Сергей Х.
Староста
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:18
Награды: 1
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 606 раз

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Сергей Х. » 25 фев 2016, 18:53 #63

Я тоже часть розеток буду в цепь ставить, особенно коридорные и те на которых нагрузки особой нет, за розеткой в глубоком подразетнике. Сейчас на всех розетках предусмотрен вход-выход для шлейфа.
Только по правилам ПУЭ если мне память не изменяет жилу заземления нельзя шлейфовать с одной розетки в другую, она должна быть скручена(пайка,клемма) и подана на текущую розетку и с этой же скрутки на другую, это на случай безопасности, заземление может отгореть или отломится в той самой проходной розетке и вся цепь останется без земли и об этом можно не догадываться.
Аватара пользователя
Anatol
Председатель 1 корпуса
Сообщения: 449
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 19:45
Благодарил (а): 207 раз
Поблагодарили: 397 раз

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Anatol » 26 фев 2016, 04:40 #64

Серега, как нафиг может ОТГОРЕТЬ заземление ?? :-):
А паять - это всяко лучше чем не паять. Тем более медяху. Но в нашем случае со шлейфом розеток можно вообще безразрывные линии делать. И по рабочим проводам и по земле.
Аватара пользователя
Тимофей
Староста
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 11:36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 73 раза

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Тимофей » 26 фев 2016, 14:30 #65

Anatol писал(а): Крутовато. Но у нас можно попроще делать.
никто не спорит. Тут уж все по своим возможностям делают ремонт
гоша
Гуляющий
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 03:42

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение гоша » 26 фев 2016, 18:46 #66

Добрый вечер земля должна идти через скрутку,и отдельным проводком идти на розетку так будет правильно мы на работе щас все скрутки коробки варим сварочником такие требования на работе и так очень надёжно .
Аватара пользователя
Сергей Х.
Староста
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:18
Награды: 1
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 606 раз

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Сергей Х. » 26 фев 2016, 19:36 #67

Ну вот я о том и говорю , не с розетки на розетку
Аватара пользователя
Тимофей
Староста
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 11:36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 73 раза

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Тимофей » 27 фев 2016, 13:15 #68

Я буду использовать клемники. Считаю их надежным соединением.
Аватара пользователя
Сергей Х.
Староста
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:18
Награды: 1
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 606 раз

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение Сергей Х. » 27 фев 2016, 13:20 #69

Спорить не буду, две правды и каждая по своему верна. Клеммам Wago я в принципе доверяю, если подключение до 2,5кв.мм.
А многие считают клеммниками полиамидные или полиэтилен. Такие винтовые зажимы в виде полоски по 6 пар. Вот этого я бы не советовал. Из них приличные DKC, ABB, Legrand, но на рынке в основном Китай, Энергия, ИЭК, Navigator.
гоша
Гуляющий
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 03:42

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Сообщение гоша » 27 фев 2016, 14:28 #70

вот клемникам я бы не доверял на практике видел как они плавятся и горят