Страница 8 из 14

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 27 фев 2016, 17:32 #71
Сергей Х.
WAGO?

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 27 фев 2016, 17:33 #72
HAMMER
гоша писал(а): вот клемникам я бы не доверял на практике видел как они плавятся и горят
Разговор только про
Сергей Х. писал(а): Клеммам Wago
Все остальное - так себе. Свою функцию клеммники выполняют достойно при правильной установке автоматов по входу

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 27 фев 2016, 17:41 #73
Сергей Х.
Я тоже хотел это добавить. У нас ошибки часто такого характера: в клемму серии 222-412 (13 и 15) втыкают Al+Cu окисляется. Либо не до конца зачищают жилу и не др конца ее вставляют. А там есть указания по длине зачистки и обновленные клеммы с пастой и без стали прозрачные, что бы было видно, что жила на месте. В таких зажимах в отличие от винтовых контакт нагревается и остывает в этой самозажимной клеммме не отпуская проводника, по этому такие механизмы считаются на розетках новым поколением, ТК не требуют обслуживания (подтягивания), плюс проводник в клемму должен быть зачищен от окисления на открытом воздухе а та самая паста контактная не дает проникать туда воздуху и окислять его. По этому они одноразовые, вставил и больше не доставай. Стиральная машина с кипечением на ваге стоит от распред коробки и много где их видел в составе силовых линий. Такого же типа клеммы стоят в составе щитов. Ваго нормальный вариант. А есть такие же тдм и иэк, точь в точь но Китай. СМК называется. Строительная монтажная клемма.

Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Не панацея, но быстрый монтаж и вполне достойно по качеству.

Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Скрутка + пайка хороший вариант, если его делает не соплекрут. А таких, кто крутит сопли много. Гош электриком работаешь, сам наверное знаешь какой каждый второй электрик. Родители вызывали электрика, к нам приходил, на розетку для стиралки 25А поставить хотел, со словами чтоб не вышыбало))

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 01 мар 2016, 16:52 #74
MisCat
О схеме разводки электрики в квартире.

Еще два столетия назад об электричестве знали очень не многие. Сегодня, благодаря неимоверным темпам развития цивилизации, свет есть везде. И люди уже не представляют свою жизнь без этой мощной коммуникации. Ведь без электричества нам недоступны и блага техники: ни телевизор посмотреть, ни постирать, ни чайник вскипятить и многое другое. В наше время мы невероятно зависимы от этого источника. Практически все, чем мы пользуемся, напрямую зависит от подачи электропитания. И чтобы все приборы и устройства вашего дома работали без сбоя и не доставляли вам беспокойства, нужно чтобы электрика была правильно подведена. А для этого каждому хозяину надо иметь представление о том, что такое схема разводки электрики в квартире.

Речь пойдет именно о квартирных разводках, так как в частном секторе процесс производится немного по-другому.

Итак, что нужно знать о схеме разводки электрики неопытным владельцам, желающим все сделать своими руками. Для начала вам нужно примерно определить, где и какие электроприборы будут расположены, чтобы сделать разметку для будущих розеток, тумблеров, выключателей и доз. Это должны быть легкодоступные, ничем не загороженные места. Учитывая высокое напряжение, запаситесь защитными пластмассовыми корпусами для этих деталей.

Размещение розеток требует определенных правил:

расстояние от пола от 30 до 80 см;
на каждые 6 м2 помещения должна быть 1 розетка, следуя указаниям пожарной безопасности;
кухня оборудуется достаточным количеством розеток, в связи с большим скоплением потребителей электрики;
ванная комната будет снабжена розетками закрытого типа;
исключена установка розеток труб отопления, газовых и электрических котлов, радиаторов и других заземленных устройств, расстояние должно составлять не менее полуметра.
Установка выключателей требует тех же правил, что описаны выше. Вот только высоту вы можете подбирать для комфорта своего и своих детей. Рекомендуется установка всех элементов с одной стороны, для упрощения ориентировки в темноте.

Дозы размещаются под потолком и имеют свободный доступ. Исключено их наличие в ванной и рядом с заземленными приборами.

Электрический щит для распределения электричества в квартире лучше всего установить в коридоре или прихожей на уровне человеческого роста.

Электрический счетчик удобно расположить в нише, которая оборудуется на высоте от 80 до 170 см. Это в случае если вычислительный прибор находится в жилой части, а не в тамбуре или на лестничной клетке.

Схема разводки имеет определенный маршрут, по которому следует укладывать провода. Это должны быть только четкие вертикальные и горизонтальные линии, чтобы в будущем не повредить скрытую в стене проводку. Если вы прокладываете проводку горизонтально, то отступайте не менее 15 см, не важно от пола или потолка. При вертикальной укладке соблюдается расстояние в 10 см от углов, окон и дверей. От газовых труб следует отступить 40 см. Сами провода проводки размещаются в 3 мм друг от друга, для избегания сплетения. В местах возможного пересечения, провода изолируются. При выводе проводки из стены используется изоляционная трубка. Провод заземления должен по сечению соответствовать проводу фазы, а соединения закреплять болтами.

Кроме скрытой проводки различают также открытую, комбинированную и проводку под гипсокартоном. Для них существуют отдельные схемы разводки электрики в квартире. Но наиболее безопасным и распространенным считается способ скрытой проводки, описанный выше. Поэтому руководствуясь этими простыми, но очень важными правилами, вы всегда сможете сами провести проводку в доме, обезопасить себя от сбоев в работе электроприборов и не оказаться внезапно отрезанным от цивилизации.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 17 апр 2016, 14:01 #75
HAMMER
Клеммники:
Wago серия 222 (новая серия 221) - для одножильных и многожильных медных проводников.
Wago серия 2273 - для одножильных медных проводников. Применяется для линий освещения.
Wago серия 224 - для подключения люстры.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 25 май 2016, 22:54 #76
Шурик
Всем привет.
Сегодня мониторил цены на кабель ВВГ-НГ LS 3x2.5 и прочую электрику на рынках близ Зеленограда.
Продаваны пытаются впарить ТУшный кабель по цене 26-27р\м.
Такой кабель покупать категорически противопоказано. При измерении кабеля сечение максимум 1,7 - 1,8кв.
ГОСТовкий найти реально, только нужно спрашивать, цена на порядок выше. Если поторговаться, цена будет 43-43р\м.
Чтобы не облажаться, если вы все же решили самостоятельно купить кабель на рынке, нужно иметь при себе штангель или микрометр.
У меня были и то и другое. Нужно измерить толщину жилы и сравнить с таблицей (см фото ниже) или вычислить по формуле определения сечения кабеля. В моем случае толщина жилы составила 1,73мм, что соответствует 2,34кв. Такой кабель уже можно смело использовать при ремонте.
Нормальный автоматы и дифы, типа АВВ тоже есть. Многие продавцы начали отказываться от кустарщины, т.к много претезий.
Тем, кто будет для ремонта нанимать электриков, и поручать им закупать электрику самостоятельно, я бы советовал проверять, то что будут монтировать.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 25 май 2016, 23:15 #77
Сергей Х.
43-44руб за метр в розничных точках, это конструкция на нижней планке ГОСТа. Полноценный будет стоить столько у дилеров.
АББ на рынках: 80% качественная подделка. Поверьте. Продаю электрику более 10 лет.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 25 май 2016, 23:58 #78
Шурик
Сергей Х. писал(а): АББ на рынках: 80% качественная подделка.
Вполне допускаю. Как тогда можно отличить подделку от оригинала?
С кабелем все понятно, измерил сечение и все ясно. Допускаю, что может быть еще разница в качестве изоляции и качестве самой меди. Но как это определить, я не знаю.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 26 май 2016, 00:34 #79
Сергей Х.
Да определенно, разница в изоляции и меди будет. На глаз я думаю не определить, только если два рядом положить, что АББ, что кабель.
Из кабеля ВВГнг(А)-LS очень хороший Nexans, PRYSMIAN, Кольчугино. На рынке скорее что то вроде Алюр, Элпрокабель, Дмитров Кабель, Ореол, Курс и тд, мало известные заводы. В целом если соответствует - можно брать, если голова покоя не дает, то лучше поискать хотя бы Конкорд.
АББ на более дешевых подделках краска ногтем стирается, на пластике могут быть заусенцы, защелины. На дифах, если присмотреться где указаны параметры, они должны быть выбиты лазером мелкой точкой, но и сейчас такие тоже есть левые. В весе разница должна быть. Оптимально это купить либо не такой раскрученный бренд, который не подделывают еще, например EATON, или купить строго у проверенных поставщиков, ЭТМ, Электромонтаж, Русский Свет, Миг Электро, Реал Электро, Тесли и тд.
В р-не Зеленограда есть магазин на сходне, у них и сайт есть, Звезда Электрика, они вроде автоматику не балуют, можно купить нормальные. Кабель у них тоже только по ТУ, щитки есть не дорогие и достойные Tekfor. Ну и много всякой всячины для монтажа. У них свое производство в Китае, под брендом техэнерго, вот этот магазин как раз при складе компании. Но под их брендом не советую брать даже шины ;) Дёшево хорошо не бывает.
Ну как то так, а вообще меньше знаешь крепче спишь. Я много переплатил на электрике, даже шины и гребёнки брал импортные, Шнайдер. Можно в целом сэкономить и сердито сделать.

Электрика в квартире. Планы, ГОСТы, Проекты

Добавлено: 26 май 2016, 08:06 #80
Шурик
Сергей Х., спасибо за информацию и совет.

Отправлено спустя 20 минут 37 секунд:
В интерне-магазинах тоже брать как-то боязно.
Надежнее когда сам пощупаешь, или брать у тех, у кого проверено.