Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса

Делаем ремонт в квартире в ЖК Мелодия Леса. Как собственники квартир делают ремонт
Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 15:39
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 130 раз

Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса

Сообщение admin » 02 дек 2015, 12:09 #1

Как мы знаем, застройщик использует трубы из сшитого полиэтилена фирмы БирПекс
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - труба из сшитого полиэтилена.jpg
Это трубы серии PE-Xb, а это значит, что используется полиэтилен не высшего сорта. Отсюда слабые эксплуатационные характеристики.
Максимальное давление в трубе: 0,8МПа при 95 градусах; 1Мпа при 80 градусах.

Вот так он соединяет трубы с радиатором
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - соединения труб.jpg
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - соединения труб2.jpg
Отправлено спустя 17 минут 33 секунды:
Счетчики тепла стоят в коридоре. Фирма-изготовитель: Пульсар. Все счетчики опечатаны и подписаны номера квартир
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - 100_7738.JPG
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - 100_7737.JPG
Админ имеет все возможные права, ряд невозможных и два невероятных.
Аватара пользователя
Сергей Х.
Староста
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:18
Награды: 1
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 606 раз

Отопление

Сообщение Сергей Х. » 05 дек 2015, 21:44 #2

Бирпекс меняем на Rehau Pink для отопления и Rehau Flex для узла воды (краны)
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3055
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Отопление

Сообщение HAMMER » 06 дек 2015, 08:24 #3

Сергей Х. писал(а): Rehau Flex для узла воды (краны)
В туалете в стояке к трубе бирпекс подключаем кран от рехау? А дальше после крана разводка тоже рехау или полипропилен уже можно?
Аватара пользователя
Сергей Х.
Староста
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 20:18
Награды: 1
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 606 раз

Отопление

Сообщение Сергей Х. » 06 дек 2015, 09:51 #4

Входящую трубу отрезать до первого соединения, это где то возле кухни, длины этой трубы хватит что бы затащить её в туалет, там делаем сантех шкаф, ставим отопительных коллектор, в него заводим приходящий Бирпекс, а с коллектора выдаем прямыми линиями без соединения сшитиком rehau pink, получится для каждой батареи прямая линия от коллектора без каких либо соединений в полу. Ставим отдельную гребенку для водоузла, раковины, бойлера, туалет, ванна. Ещё трубы отопления, можно не много переплатить за их длину и протащить во все батареи через кухню, итог: легальный тёплый пол на кухне в отопительный сезон. Всю кухню не покрыть но зону где стоишь на кафеле, когда готовишь, хватит!

Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
Фоты
Вложения
Коллектор отопления - 20151206_130436.jpg
Коллектор отопления
Гребёнка ХВС и ГВС - 20151206_130534.jpg
Гребёнка ХВС и ГВС
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3055
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Отопление

Сообщение HAMMER » 06 дек 2015, 10:47 #5

Хорошая идея. Я тоже думал завести отопление в стояк в туалете, но вот про коллектор не думал совсем. Думал просто сделаю краны для отключения отопления и разветвитель на две "нитки" в каждую комнату. А оказывается есть специальный коллектор для этих целей. ;)
Через полгода начну все закупать потихоньку..
Аватара пользователя
Тимофей
Староста
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 11:36
Откуда: Москва
Благодарил (а): 148 раз
Поблагодарили: 73 раза

Отопление

Сообщение Тимофей » 11 дек 2015, 08:56 #6

Как думаете, в 6 корпусе трубы нормальные или нет? Мне-то про 5 рано говорить, но что-то мне подсказывает, что там будут такие же
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3055
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Отопление

Сообщение HAMMER » 11 дек 2015, 09:46 #7

Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - valtec-evoh.jpg
Труба не соответствует российскому ГОСТ Р 52134-2003. Не говоря уж о европейских стандартах.
Прилагаю протокол
1.pdf
(293.31 КБ) 1162 скачивания
2.pdf
(272.07 КБ) 1007 скачиваний
3.pdf
(278.29 КБ) 1028 скачиваний
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3055
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Отопление

Сообщение HAMMER » 11 дек 2015, 09:52 #8

Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
СНиП 41-01-2003.pdf
(575.74 КБ) 1223 скачивания
Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 15:39
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 130 раз

Отопление

Сообщение admin » 12 дек 2015, 06:49 #9

HAMMER писал(а): Труба не соответствует российскому ГОСТ
Для начала надо понять все-таки кто производитель. Говорят, что VALTEC бывает разный. К тому же подделки встречаются. У нас пол страны в полах домов этим валтеком закатано. И ничего, пока служит нормально. Да и опыты были проведены в 13 году, неплохо было бы проверить сейчас. Может что изменилось.
Админ имеет все возможные права, ряд невозможных и два невероятных.
Аватара пользователя
HAMMER
Староста
Сообщения: 3055
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:02
Награды: 1
Откуда: Зеленоград
:
Медаль 1 степени
Благодарил (а): 971 раз
Поблагодарили: 1065 раз

Отопление

Сообщение HAMMER » 12 дек 2015, 12:23 #10

admin, согласен. Надо разбираться. Есть идеи как вообще не заморачиваться с трубами в полу