Страница 1 из 12

Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 02 дек 2015, 15:09 #1
admin
Как мы знаем, застройщик использует трубы из сшитого полиэтилена фирмы БирПекс
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - труба из сшитого полиэтилена.jpg
Это трубы серии PE-Xb, а это значит, что используется полиэтилен не высшего сорта. Отсюда слабые эксплуатационные характеристики.
Максимальное давление в трубе: 0,8МПа при 95 градусах; 1Мпа при 80 градусах.

Вот так он соединяет трубы с радиатором
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - соединения труб.jpg
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - соединения труб2.jpg
Отправлено спустя 17 минут 33 секунды:
Счетчики тепла стоят в коридоре. Фирма-изготовитель: Пульсар. Все счетчики опечатаны и подписаны номера квартир
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - 100_7738.JPG
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - 100_7737.JPG

Отопление

Добавлено: 06 дек 2015, 00:44 #2
Сергей Х.
Бирпекс меняем на Rehau Pink для отопления и Rehau Flex для узла воды (краны)

Отопление

Добавлено: 06 дек 2015, 11:24 #3
HAMMER
Сергей Х. писал(а): Rehau Flex для узла воды (краны)
В туалете в стояке к трубе бирпекс подключаем кран от рехау? А дальше после крана разводка тоже рехау или полипропилен уже можно?

Отопление

Добавлено: 06 дек 2015, 12:51 #4
Сергей Х.
Входящую трубу отрезать до первого соединения, это где то возле кухни, длины этой трубы хватит что бы затащить её в туалет, там делаем сантех шкаф, ставим отопительных коллектор, в него заводим приходящий Бирпекс, а с коллектора выдаем прямыми линиями без соединения сшитиком rehau pink, получится для каждой батареи прямая линия от коллектора без каких либо соединений в полу. Ставим отдельную гребенку для водоузла, раковины, бойлера, туалет, ванна. Ещё трубы отопления, можно не много переплатить за их длину и протащить во все батареи через кухню, итог: легальный тёплый пол на кухне в отопительный сезон. Всю кухню не покрыть но зону где стоишь на кафеле, когда готовишь, хватит!

Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
Фоты

Отопление

Добавлено: 06 дек 2015, 13:47 #5
HAMMER
Хорошая идея. Я тоже думал завести отопление в стояк в туалете, но вот про коллектор не думал совсем. Думал просто сделаю краны для отключения отопления и разветвитель на две "нитки" в каждую комнату. А оказывается есть специальный коллектор для этих целей. ;)
Через полгода начну все закупать потихоньку..

Отопление

Добавлено: 11 дек 2015, 11:56 #6
Тимофей
Как думаете, в 6 корпусе трубы нормальные или нет? Мне-то про 5 рано говорить, но что-то мне подсказывает, что там будут такие же

Отопление

Добавлено: 11 дек 2015, 12:46 #7
HAMMER
Отопление в квартире ЖК Мелодия Леса - valtec-evoh.jpg
Труба не соответствует российскому ГОСТ Р 52134-2003. Не говоря уж о европейских стандартах.
Прилагаю протокол
1.pdf
(293.31КБ)1192 скачивания
2.pdf
(272.07КБ)1036 скачиваний
3.pdf
(278.29КБ)1061 скачивание

Отопление

Добавлено: 11 дек 2015, 12:52 #8
HAMMER
Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
СНиП 41-01-2003.pdf
(575.74КБ)1263 скачивания

Отопление

Добавлено: 12 дек 2015, 09:49 #9
admin
HAMMER писал(а): Труба не соответствует российскому ГОСТ
Для начала надо понять все-таки кто производитель. Говорят, что VALTEC бывает разный. К тому же подделки встречаются. У нас пол страны в полах домов этим валтеком закатано. И ничего, пока служит нормально. Да и опыты были проведены в 13 году, неплохо было бы проверить сейчас. Может что изменилось.

Отопление

Добавлено: 12 дек 2015, 15:23 #10
HAMMER
admin, согласен. Надо разбираться. Есть идеи как вообще не заморачиваться с трубами в полу