Страница 15 из 18

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 07 фев 2017, 15:55 #141
dimka3297
HAMMER писал(а): А блоки уже кладут не правильно.
Добрый день. Можно пояснить в двух словах в чем заключается косяк. Заранее благодарю.

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 07 фев 2017, 16:50 #142
TheLast
HAMMER писал(а): Стк - это название завода по производству панелей.
А блоки уже кладут не правильно.
Блоки СТК. Так звучит лучше, согласен. Тем не менее, очень интересует вопрос, в 7 корпусе тоже блоки СТК используют. Дольщики из 7, что у вас в ДДУ прописано?

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 08 фев 2017, 21:18 #143
HAMMER
dimka3297 писал(а): Можно пояснить в двух словах в чем заключается косяк.
Косяк в укладке пеноблоков. Они кладут его на обычную песчаную смесь с стандартным швом в 2 см. А эти блоки надо класть на клей с минимальным швом около 2 мм. Тогда теплопотери будут минимальны. Справедливости ради, стоит заметить, что разные бригады кладут по-разному. И это видно невооруженным глазом. Так что кому-то повезет больше, кому-то меньше

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 09 фев 2017, 11:36 #144
Алина
Как обычно, надежда на русское "авось!".

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 15 фев 2017, 11:10 #145
Ульяночка
HAMMER писал(а):
dimka3297 писал(а): Можно пояснить в двух словах в чем заключается косяк.
Косяк в укладке пеноблоков. Они кладут его на обычную песчаную смесь с стандартным швом в 2 см. А эти блоки надо класть на клей с минимальным швом около 2 мм. Тогда теплопотери будут минимальны. Справедливости ради, стоит заметить, что разные бригады кладут по-разному. И это видно невооруженным глазом. Так что кому-то повезет больше, кому-то меньше
А в вашем корпусе тоже пеноблоки положили неправильно? В смысле, вы разницу замечаете сильную? Или эту теплопотерю можно как-то самим исправить?

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 15 фев 2017, 17:14 #146
HAMMER
Ульяночка писал(а): А в вашем корпусе тоже пеноблоки положили неправильно?
Да. я бы сказал, с 1 по 6 положили одинаково неправильно.
Ульяночка писал(а): вы разницу замечаете сильную?
Если приложить руку ко шву, то он холодный и из него дует. А сам пеноблок теплый. То есть из-за этого шва пеноблок не дает никакого преимущества перед другими материалами
Ульяночка писал(а): эту теплопотерю можно как-то самим исправить?
Конечно можно. В какой-то момент я хотел разобрать внешнюю стену и заложить нормальными пеноблоками на нормальный клей) Но был сильный ветер, побоялся, что фасад оторвет :-)
А по факту я выдалбливал раствор из швов и заделывал швы пеной или жидким пенополистиролом

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 15 фев 2017, 18:18 #147
Шурик
Не знаю как с отоплением будет дальше, но сейчас у меня в комнате +29, на балконе -2+2 при температуре на на улице -11-15. Стены только отштукатурены ротбандом, со швами ничего не делал.

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 15 фев 2017, 23:02 #148
HAMMER
Везет. У меня 15 в квартире. Выше 18 не поднималось.

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 16 фев 2017, 12:03 #149
Ульяночка
О как!!! Ладно, спасибо за разъяснение. Теперь будем готовы к возможным неприятностям.

Качество строительства ЖК Мелодия Леса

Добавлено: 16 фев 2017, 19:57 #150
Сергей Х.
Мы делали так же как Хаммер, откосы и подоконники тоже будем на Полинор сажать, что бы теплее было. Сейчас в целом комфортно по градусам.